MPC Forum (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/index.php)
- MpC-Softwarethemen (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/board.php?boardid=3)
-- Problem (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/threadid.php?threadid=1090)
Problem
Ein hallo
zu meinen problem
ich habe 7 belegtmelder und wenn alle belegt sind soll ein fahrstrasse geschaltet werden wie kann ich das machen
zu dem teil der anlage führt nur eine eingleissige strecke
Hallo Herold,
eine mögliche Lösung wäre, für jeden BM eine Aktion zu schreiben, in der du je einen Softwareschalter änderst.
Danach eine weitere Aktionen schreiben, die die Softwareschalter auswertet (2 pro Aktion möglich). Damit sollte es funktionieren, es sind halt dementsprechend viele Aktionsformulare und Verschachtelungen erforderlich, was das Ganze vorhaben relativ unübersichtlich macht.
Was genau hast du denn vor, bzw was möchtest du damit bezwecken?
LG Hias
__________________
MEK Zirl
H0 mit MpC-Digital 3.9 (DCC) und Bstw
H0e mit MpC-Classic 3.9 und Bstw
H0-AC (Multiprotokoll) mit Traincontroller
nutze 3,6
ich habe dir eine mail mit plan zukommen lassen
Hallo Herold
Las uns auch hören wie du das gelöst bekommst.
Das was Hias vorschlägt klingt plausibel.
Ich habe bei allen meinen 7 Bahnhofsgleise 3 Haltestellen je Fahrtrichtung realisiert, und da werden durch Aktionen und Schalter die Zustände weitergeschaltet.
__________________
Gruß
Gerhard
Meine Anlage siehe Stummiforum
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=149089&hilit=kirchheim
frohe weinachten an alle
Problem gelöst nun
ich habe allen belegtmelder die dazu notwendig sind eine 2. led zugeordnet in der zeile led aus
diese 7 led habe ich über dioden zusammengefast das nur dann punkt ist wo ich ein relais habe das danach abfällt und ich mit dem kontakt eine fahrstrasse schalten kann.
zusätzlich habe ich aber noch eine aktion gemacht die nach dem start des programms alle 7 led anschalten
(habe eine taste zum generalnothalt auf dem stellpult diese taste verwende ich zum auslösen der aktion um die led anzuschalten
Aktion sieht so aus
aktion 60
schalter1001
ein bef. d99.1,d110.1,d106.1,d100.1
aus bef d103.1,d97.1,d104.1
ergfebnis ist nun folgendes
ein anlagenteil ist nur über eine eingleisige strecke zu erreichen und damit ich mich nicht alles vollfahre ist die masnahme gewesen damit ich eine ausfahrt habe bevor es zum stillstand kommt
Powered by: Burning Board Lite 1.0.2 © 2001-2004 WoltLab GmbH