Geschrieben von Markus am 17.03.2006 um 11:27:

Anschluß von Lichtsignalen

Ich bräuchte einen Tipp für den Anschluß von Viessmann Lichtsignalen (Diodenanzeige)
Ich habe eine Steckkarte 8804a inmeinem MPC Baugruppenträger mit denen ich Viessmann Signale betreiben möchte.
F1. Ist dieses die korrekte Steckkarte.
F2. Ist es notwendig die Vorwiderstände der Signale anzupassen bzw. wie muß man die Vorwiederstände dimensionĂ­eren.
Gruß
Markus

__________________
HO-Bahner
MpC Classic und BStW


Geschrieben von Alexander Grieß am 17.03.2006 um 12:06:

Hallo Markus,

Die Steckkarte 8804 ist korrekt. Auch ich verwende diese Karte für meine Lichtsignale. Bei meinen Viessmann-Lichtsignalen ist bereits ein Vorwiderstand von Werk aus eingelötet. Somit kann man die Signale direkt an die Karte anschließen. Wenn bei Deinen Lichtsignalen kein Vorwiderstand vorhanden ist, würde ich einen 1kOhm bis 1,5kOhm Widerstand je LED, bei einer Betriebsspannung von 15 V, verwenden.

Grüße Alexander


Geschrieben von Markus am 18.03.2006 um 13:15:

Hallo Alexander!
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt werde ich mit der Verdrahtung der Signale beginnen.
Gruß
Markus

__________________
HO-Bahner
MpC Classic und BStW