Hallo MpC-ler,
Wer kann mir helfen ?
Ich habe eine Bahnschranke erworben, die zum Schließen und Öffnen nur einen Impuls braucht. Nach einem Impuls (ca. 1 sec.) läuft der Motor so lange bis die Schranke geschlossen ist. Beim nächsten Impuls wird die Schranke wieder geöffnet.
Über Aktionen ist es sicherlich möglich die Schranke anzusteuern. Aber wie? Noch ein Erschwernis, die Bahnschranke soll in eine zweigleisige Strecke eingebaut werden. Hat sich schon jemand mit so einem Problem beschäftigt? MpC 3.6 vorhanden.
Ich freue mich sehr über jeden Tipp.
Grüße aus Oberfranken Alexander
Hi Alexander,
wenn man die 1Sek mal als gegeben annimmt, bleibt die 1. einfache Lösung Sie als Weiche oder Magnetartikel anzuschließen außen vor. Bleibt dann nur, je nach Stromaufnahme (für den Impuls) sie an einen LED- oder Relais-Ausgang anzuschließen. (Im Notfall geht auch ein Relais an die Weichenkarten anschließen)
Das Schalten erfolgt per zeitgesteuerter Aktion. Damit kannst Du am besten auf alle Eventualitäten auf einer 2-gleisigen Strecke reagieren. Wenn's dazu Fragen gibt einfach nochmal posten.
__________________
MPC3.8
Win98SE/W2K
Hallo Stefan,
danke für Deine schnelle Reaktion.
Ich experimentiere schon längere Zeit mit Verknüpfungen verschiedener Aktionen. Mein bisheriger Fortschritt ist wie folgt.
1. Alle Belegtmelder und Block-Belegtmelder, die nötig sind um die Schranke geschlossen zu halten, wurden in ein Aktionsformular eingetragen.
Wenn man jetzt eine Blinklichtsteuerung an einem
LED-Ausgang anschließen würde, funktioniert bereits die Steuerung.
2. Über eine Zeitgesteuerte Aktion wird ein Schalter kurz eingeschaltet und somit der Impuls zum Schließen erzeugt. Dies ist aber nur der Fall, wenn Aktion 1 u. 2 zutreffen. Die Schranke wird geschlossen. Jedoch ein entgegen kommender Zug will die Schrank ebenfalls schließen, erzeugt einen erneuten Impuls und die Schranke wird fälschlicherweise wieder geöffnet.
3.Der Impuls für den Schrankenmotor wird über ein Relais gesteuert, weil der Motor nur mit Wechselstrom arbeitet. Somit kann man den Motor auch nicht umpolen um eine eindeutige Definition (geöffnet, geschlossen) zu erhalten.
Die Schranke ist eigentlich für Reedkontakte ausgelegt. Doch für die MpC mit ihren vielen Möglichkeiten eine riesige Herausforderung.
Grüße Alexander
Hi Alexander,
Zitat:
Dies ist aber nur der Fall, wenn Aktion 1 u. 2
Was machen Aktion 1 und 2 ?
Zitat:
Zug will die Schrank ebenfalls schließen, erzeugt einen erneuten Impuls und die Schranke wird fälschlicherweise wieder geöffnet.
Das dürfte kein Problem sein. Du schreibst Aktion1 in der alle Anschnitte von Gleis1 UND Gleis2 sind. Diese schaltet beim Auftauchen eines oder mehrerer Züge sich ein. Um einen Impuls zu erzeugen, schaltet diese Aktion im EIN-Befehl S801.1 und im AUS-Befehl auch S801.1
Du schreibst eine Aktion2 die den Schrankenimpuls produziert. Diese Aktion wird durch den Schalter oben genannten S801 eingeschaltet. Der AN-Befehl soll 1 Sek anbleiben, schaltet z.B. Weiche1 (--> daran hast Du ein Relais für die Schranke angeschlossen) auf Abzweig. Gleichzeitig schaltet dieser Befehl auch den S801 aus. Somit wird diese Aktion nur 1x ausgeführt und nach 1 Sek ausgeschaltet. Im AUS-Befehl wird die Weiche wieder auf gerade gestellt und der Impuls beendet.
Wenn Du noch Blink-LED's oder ähnliches einbauen willst, kannst Du sie in Aktion 1 eintragen.
Wenn's Fragen gibt, kurz posten.
__________________
MPC3.8
Win98SE/W2K
Hallo Stefan,
ich versuche noch einmal die Aktionen genauer zu beschreiben.
In der Aktion 1 sind alle Belegtmelder und Block-Belegtmelder von Gleis 1 u. 2 eingetragen, die nötig sind wenn die Schranke geschlossen sein soll. Im Befehlsfeld wird ein Schalter eingeschaltet (z.B. S800.1).
Gleichzeitig wird ein Schalter ausgeschaltet (z.B. S805.0) der später für das Öffnen der Schranke wichtig ist.
In der Aktion 2 ist der Belegtmelder eingetragen, der die Schranke schließen soll. Im Befehlsfeld wird ein Schalter eingeschaltet
(z.B. S801.1). Die Einschaltzeit ist auf 1 Sekunde begrenzt.
In der Aktion 3 sind nur die Schalter S800 und S801 eingetragen. Hier wird die Aktion 1 u. 2 verknüpft.
Wenn beide Schalter aktiv sind wird über einen LED-Ausgang der Impuls an ein Relais gegeben, das den Schrankenmotor ansteuert.
Die Schranke wird geschlossen.
In der Aktion 4 ist der Belegtmelder eingetragen, der die Schranke öffnen soll. Im Befehlsfeld wird ein Schalter eingeschaltet (z.B. S803.1). Die Einschaltzeit ist auf 1 Sekunde begrenzt.
In der Aktion 5 sind nur die Schalter S805 und S803 eingetragen. Hier wird die Aktion 1 u. 4 verknüpft.
Wenn beide Schalter aktiv sind wird über einen LED-Ausgang der Impuls an ein Relais gegeben, das den Schrankenmotor ansteuert.
Die Schranke wird geöffnet.
Müsste eigentlich funktionieren, aber irgendwo steckt der Wurm.
Hallo Stefan, leider kann ich mit der Weiche oder der Dummy-Weiche nichts anfangen. Die Bahnschranke liegt in einer Strecke.
Soll ich vielleicht eine Fahrstraße daraus machen? Oder meinst Du,
dass es besser ist den Impuls über die Weichensteckkarte zu erzeugen als über eine Aktion?
Danke für Deine Bemühungen und schönes Wochenende
Alexander
Hi Alexander,
klingt alles viel zu kompliziert. Klingt nach 5x erschossen und immer noch am leben. Probier' doch einfach was ich Dir vorhin geschrieben haben.
Die Weiche habe ich nur ins Spiel gebracht, weil ich nicht wußte womit Du Dein Relais steuerst. Nicht alle Relais ziehen so wenig Strom, daß man sie an einen LED-Ausgang anschließen kann. Ein Relais an eine Weichenkarte angeschloßen klappt halt immer.
__________________
MPC3.8
Win98SE/W2K