MPC Forum (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/index.php)
- MpC-Hardwarethemen (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/board.php?boardid=2)
-- Meldung: Zug verloren (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/threadid.php?threadid=686)
Meldung: Zug verloren
Hallo MPC-Gemeinde!
Nachdem ich seit über 10 Jahren meine Z-Anlage problemlos mit MPC steuere, habe ich eine Frage:
Seit einiger Zeit bekomme ich beim Befahren der Stecke von Block 59 nach Block 73 die Meldung "Block 73: Zug verloren", sobald ein Zug in Block 73 eingefahren ist. Der Zug fährt aber ganz normal weiter. Ich habe festgestellt, dass es an der Blockkarte liegt. Da ich von Elektronik leider nicht viel Ahnung habe, frage ich, was ist kaputt?
Meldung: Zug verloren
Hallo H.A.,
das heißt, wenn Du die Blockkarte von Block 73 mit einer anderen getauscht hast, funktioniert der Block 73 wieder und der "andere" Block (ehemals Bl73) bringt dann die "Zug verloren" Meldung?
Was zeigt F3 "Block-Status" beim Block 73 beim befahren an?
Werden die Belegtmeldungen zusätzlichen Halte- und Bremspunkte des Block 73 in F4 richtig angezeigt?
Was ergibt der Belegtmeldertest der Blockkarten (BD) im Prüfprogramm (PP) bei Block 73?
__________________
MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Meldung: Zug verloren
Hallo, RoKoEsn,
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Zunächst mal ja, ich habe die Blockkarte getauscht und die Meldung wanderte mit.
In F3 wird der Zug gelb angezeigt.
Sobald der Zug den Bremsbelegtmelder erreicht, wechselt die Anzeige im Fahrregler von rot auf weiss. In F4 werden die Belegtmelder richtig angezeigt. Der Blockbelegtmelder im Prüfprogramm reagiert nicht.
Ich hoffe, dass Du mit diesen Angaben etwas anfangen kkannst
Hallo H.A.,
die Belegtmeldung der Blockkarte (1. Bl) scheint nicht zu funktionieren.
Das kann mehrere Ursachen haben.
1. Kurzschluß zwischen 28a und 28c auf der Leitenbahnseite der Baugruppe. Dazu im ausgebauten Zustand mal mit dem Ohmmeter zwischen den beiden Pins im kleinsten Ohmmeßbereich messen. Es darf kein Kurzschluß (0 OHM) zu messen sein. Einige Ohms sollten es schon sein, hängt aber stark vom Meßgerät ab.
2. Defekt im "Digitalteil" der Blockkarte. Dazu IC1 und OP3 nacheinander mit einer anderen Blockkarte tauschen. Zwischendurch testen.
3. Defekt im "Analogteil" des Blocks, das wird schon schwieriger. Es gibt aber in der neusten Bauanleitung zur MpC, auf Seite 31, eine Beschreibung zur Fehlersuche und eine Eingrenzung der in Frage kommenden Bauteile. Meistens sind es entweder die 3 Dioden oder die 3 Transistoren bzw. in Bauteil davon defekt. Entweder auslöten und durchmessen oder gleich ersetzen. Es sind Standardbauteile für wenige Cent.
__________________
MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Hallo Krüger!
Und wenn alles nicht hilft, kannst Du die Karte mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung auch an Herrn Ringstmeier senden. Dieser findet den Fehler und korrigiert für m. E. kleines Geld die Sache. Selbst schon einmal gemacht, weil ich bei einer Karte eine doofe kalte Lötstelle nicht gefunden hatte.
Gruß MECler
Hallo zusammen
Da könnte vielleicht das neue Servicetool von Herrn Koehne helfen dem Fehler auf die Spur zu kommen. Er hat ein Servicetool geplant
http://www.servo-antrieb.de/wb/pages/mpc-spezial/servicetool.php
bei dem man außerhalb des Racks die Platine mit dem Prüfprogramm testen kann.
Ich habe ein Vorabmuster von ihm bekommen um seine Praxistauglichkeit zu testen. Ich werde einen Bericht erstellen und euch mitteilen welche Erfahrungen ich gemacht habe.
Marcel
__________________
Marcel Roels
MPC3.9
BstW 3.3
@ Marcel Roels
Bin auch an diesem Servicetool interessiert und bin schon gespannt auf deinen Bericht.
laand
__________________
Spur N
MpC 3.9 Classic
Manager 3.3
Bstw 3.3
Desktop PC mit DOS 6.2
17" Notebook mit Windows 10
Testkarte
@ Marcel Roels
Da die Messungen an eingebauten und in Betriebszustand schon immer etwas schwierig war,
habe ich mir 2007 eine „Verlängerungskarte“ gebaut.
Siehe: http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/thread.php?threadid=261&sid=
Viele Grüße
Helmut
__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769
Powered by: Burning Board Lite 1.0.2 © 2001-2004 WoltLab GmbH