Geschrieben von redi56 am 19.10.2017 um 09:13:

Aktion schreiben

Hallo Fangemeinde.

Ich bräuchte folgende Aktion:

LED 1soll leuchten, wenn B1 besetzt und die FS 1-4 nicht geschaltet sind.

Danke für eure Mühe im voraus.


Geschrieben von RoKoEsn am 19.10.2017 um 12:55:

Aktion schreiben

Hallo Redi56,

das Problem läßt sich am einfachsten mit 3 Aktionen lösen:

#1: Im Ein-Befehl: S513.1, im Aus-Befehl: S513.0, wenn B1

#2: Im Ein-Befehl: S514.0, im Aus-Befehl: S514.1, wenn F1, F2, F3 oder F4

#3: wenn S513 und S514, in der Ein-LED: 1 eintragen

das sollte klappen. Läßt sich bestimmt vereinfachen, ist dann aber schwieriger zu verstehen.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore


Geschrieben von redi56 am 20.10.2017 um 07:30:

Hallo Rokoesn.

Danke für die schnelle Antwort . Werde es gleich heute testen.
MfG

redi56


Geschrieben von redi56 am 21.10.2017 um 09:52:

Aktion schreiben

Hallo RoKoEsn,
die Aktion #2 funktioniert nur dsnn wenn sie einmal aufgerufen wurde. Im Klartext, wenn beim Start der Mpc keine FS geschaltet ist, dann keine Auslösung der Aktion.

MfG
redi56


Geschrieben von RoKoEsn am 21.10.2017 um 12:04:

Aktion schreiben

Hallo Hans-Dieter,,

ich habe eben folgende Aktionen bei mir eingegeben und getestet:

#61: Im Ein-Befehl: S601.1, im Aus-Befehl: S601.0, wenn B1

#62: Im Ein-Befehl: S602.0, im Aus-Befehl: S600.2, wenn F1, F2, F3 oder F4

#63: wenn S601 und S602, in der Ein-LED: 3001 eintragen

Beim Anlagenstart ist keine der FStr 1-4 geschaltet, daher ist bei mir Aktion 62 nicht aktiv (MpC Aktions-Status mit Strg+F6 prüfen, 62 ist weiß (inaktiv)), daher ist S602 ein (MpC Schalter Status F5 prüfen, S602 ist rot(=1)), denn er wird durch den Aus-Befehl eingeschaltet!

Wird z.B. Fstr 1 mit der Eingabe von 1 in der MpC geschaltet, wird Aktion 62 aktiv und der S602 im Ein-Befehl ausgeschaltet (=0).


Wenn ich jetzt B1.1 eingebe (Block 1 manuel besetzt), wird Aktion 61 ausgelöst und S601 auf 1 gesetzt.

Wird dann FStr 1 mit -1 zurückgenommen, wird #62 wieder inaktiv und S601 =1!

Da nun S601 und S602 beide eine 1 haben, wird #3 aktiv und LED3001 eingeschaltet (MpC LED-Kette 3 Status Shft+F7, LED1 in Kette3 wird rot).

Aktionen funktionieren also!

Hast Du bei #2 darauf geachtet, das im Ein-Befehl: S###.0 und im Aus-Befehl: S###.1 stehen muß?

Außerdem habe ich "Automatische Fahrstraßenauflösung Ein" eingeschaltet mit Strg+F, in den Betriebsschaltern.

Ich hoffe ich konnte helfen.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore


Geschrieben von redi56 am 22.10.2017 um 15:54:

Aktion schreiben

Hallo RoKoEsn,

danke für die Info.
Habe es heute getestet und es funktioniert.
Liebe Grüße
redi 56