MPC Forum (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/index.php)
- MpC-Allgemeines (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/board.php?boardid=8)
-- Aktion schreiben (http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mpcforum/threadid.php?threadid=823)
Aktion schreiben
Hallo Fangemeinde.
Ich bräuchte folgende Aktion:
LED 1soll leuchten, wenn B1 besetzt und die FS 1-4 nicht geschaltet sind.
Danke für eure Mühe im voraus.
Aktion schreiben
Hallo Redi56,
das Problem läßt sich am einfachsten mit 3 Aktionen lösen:
#1: Im Ein-Befehl: S513.1, im Aus-Befehl: S513.0, wenn B1
#2: Im Ein-Befehl: S514.0, im Aus-Befehl: S514.1, wenn F1, F2, F3 oder F4
#3: wenn S513 und S514, in der Ein-LED: 1 eintragen
das sollte klappen. Läßt sich bestimmt vereinfachen, ist dann aber schwieriger zu verstehen.
__________________
MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Hallo Rokoesn.
Danke für die schnelle Antwort . Werde es gleich heute testen.
MfG
redi56
Aktion schreiben
Hallo RoKoEsn,
die Aktion #2 funktioniert nur dsnn wenn sie einmal aufgerufen wurde. Im Klartext, wenn beim Start der Mpc keine FS geschaltet ist, dann keine Auslösung der Aktion.
MfG
redi56
Aktion schreiben
Hallo Hans-Dieter,,
ich habe eben folgende Aktionen bei mir eingegeben und getestet:
#61: Im Ein-Befehl: S601.1, im Aus-Befehl: S601.0, wenn B1
#62: Im Ein-Befehl: S602.0, im Aus-Befehl: S600.2, wenn F1, F2, F3 oder F4
#63: wenn S601 und S602, in der Ein-LED: 3001 eintragen
Beim Anlagenstart ist keine der FStr 1-4 geschaltet, daher ist bei mir Aktion 62 nicht aktiv (MpC Aktions-Status mit Strg+F6 prüfen, 62 ist weiß (inaktiv)), daher ist S602 ein (MpC Schalter Status F5 prüfen, S602 ist rot(=1)), denn er wird durch den Aus-Befehl eingeschaltet!
Wird z.B. Fstr 1 mit der Eingabe von 1 in der MpC geschaltet, wird Aktion 62 aktiv und der S602 im Ein-Befehl ausgeschaltet (=0).
Wenn ich jetzt B1.1 eingebe (Block 1 manuel besetzt), wird Aktion 61 ausgelöst und S601 auf 1 gesetzt.
Wird dann FStr 1 mit -1 zurückgenommen, wird #62 wieder inaktiv und S601 =1!
Da nun S601 und S602 beide eine 1 haben, wird #3 aktiv und LED3001 eingeschaltet (MpC LED-Kette 3 Status Shft+F7, LED1 in Kette3 wird rot).
Aktionen funktionieren also!
Hast Du bei #2 darauf geachtet, das im Ein-Befehl: S###.0 und im Aus-Befehl: S###.1 stehen muß?
Außerdem habe ich "Automatische Fahrstraßenauflösung Ein" eingeschaltet mit Strg+F, in den Betriebsschaltern.
Ich hoffe ich konnte helfen.
__________________
MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Aktion schreiben
Hallo RoKoEsn,
danke für die Info.
Habe es heute getestet und es funktioniert.
Liebe Grüße
redi 56