Geschrieben von Helmut am 08.05.2020 um 22:11:

Blocktest während des Betriebes?

Hallo,
heute ist was merkwürdiges passiert.
Lasse meine Züge ein paar Runden drehen, dann...

Die Relais flattern, alle Züge fahren kurzzeitig vor und zurück, will schnell GH machen, geht nicht, dann schnell unter die Anlage und die beiden NTFSP ausgeschaltet.

Zum Glück waren nur ein paar Wagen entgleist.
Hab dann alles runtergefahren und PC aus.
Bin dann wieder neu gestartet und es lief alles normal.

Ich vermute, dass während des Betriebes der Blocktest BT eingeschaltet wurde.

In der LOG-Datei ist nichts zu sehen, außer, als ich die Netzteile ausgeschaltet hatte, kam Meldung
„Zug verloren“.
Hat das schon jemand erlebt?
Wo kann der Fehler liegen?

Viele Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769


Geschrieben von RoKoEsn am 09.05.2020 um 16:54:

Hallo Helmut,

das die MpC von CS in den Prufprogrammmodus BT wechselt, wage ich Mal auszuschließen.
Den von Dir beschriebenen Effekt habe ich auch schon einmal vor Jahren gehabt.
Bei mir hat es an sporadischen Kontaktproblemen der ISA-Karte gelegen.
Geholfen hat bei mir, die Kontakte der ISA- Karte im ausgebauten Zustand, mit einem weichen Radiergummi (die weißen oder transparenten) zu reinigen und anschließend mit Isoprophylalkohol oder auch Spiritus zu säubern.

Ggf, Mal das Interface-Kabel und die 8500/9101 mehrfach ziehen und stecken,
um evtl, Kontaktprobleme durch Oxidation zu beheben.

Viel Erfolg!!! Berichte Mal, ob es geklappt hat.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore


Geschrieben von Helmut am 10.05.2020 um 08:40:

Hallo Reinhard,
danke für den Tipp,
dass BT direkt im Betrieb möglich ist halte ich auch für unwahrscheinlich.
Aber es waren halt dieselben Symptome da.
Werde morgen gleich alles überprüfen.
(Hab ja Zeit, Corona, keine Enkel, und zu Hause bleiben.)

Viele Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769


Geschrieben von Helmut am 23.05.2020 um 18:03:

Hallo Reinhard,
ich glaub ich hab den Übeltäter gefunden.
ISA-Karte und Steckverbinder waren sauber.
An dem GBUF waren Litzen lose. Sollte nicht sein, aber diese Lötstellen sind fast 30 Jahre alt.
Bei meinen 3-4 Umbauten ist der GBUF immer komplett mitgewandert.
Bis jetzt gab’s noch keine Störung.
Viele Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769


Geschrieben von Helmut am 10.10.2020 um 21:54:

Noch ein Übeltäter…

Hallo Reinhard und all die anderen,
vorige Woche gabs wieder einmal die gleiche Störung. Mein Enkel hatte den kleinen Hammer erwischt und klopfte an die Anlage in der Nähe des Racks.
Also irgendwo ist noch ein Wackelkontakt. Was hatte ich noch nicht gescheckt?
Die beiden 50pol. Steckleisten der Interface-Karte und Erweiterungskarte.
Die Verbindung zur Erweiterungskarte wurden damals mit einzelne Litzen 0,34 gemacht (siehe Version 2.4). Nun hatte sich die Isolation in den Messerkontakten gelöst und der blanken Drähte waren nun lose. Habe es neu eingedrückt.
Bis BA 3.6 wird das mit einem Stück 50pol. Flachbandleitung gemacht. (siehe BA 3.6 Seite 11cool.
In der neuen BA 3.9 wird das ganz anders gemacht. (Seite 123) mit dem Vermerk „etwas fehleranfällig“ ,das bei mir jetzt eintrat.
Werde demnächst die Verbindung mit einem Stück Flachbandleitung erneuern. Und auch die 50pol Buchsenleiste vom Interface-Kabel neu machen.( sieht jetzt auch anders aus)
Herzliche Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769


Geschrieben von RoKoEsn am 11.10.2020 um 16:13:

smile Noch ein Übeltäter…

Hallo Helmut,

gut das Du Unterstützung durch Deinen Enkel hattest, sonst hättest Du wahrscheinlich noch lange suchen können.
Also das mit abegrochenen Drähten zwischen den beiden Interfacekarten habe ich auch schon gehabt. Doch ich hatte einen kompletten Bruch und keinen Wackelkontakt. Da war die Suche einfacher.
Hoffentlich ist jetzt wieder Ruhe und ein ungetrübter Fahrbetrieb möglich!