Thema: "Grundpr├╝fungen"
RoKoEsn

Antworten: 2
Hits: 189

"Grundpr├╝fungen" 26.01.2021 09:37 Forum: MpC-Hardwarethemen

Hallo MpCZora,

wenn schon an der 8500 die PA und PB nur teilweise pendeln, scheint das 8255 auf der Karte defekt zu sein.

Hast Du auch die 9101 im Einsatz? Wenn ja. tausch mal die beiden 8255 untereinander und pendel nocheinmal.

Thema: Weiche wird manchmal 1 x nicht von der Steuerung angesteuert.
RoKoEsn

Antworten: 3
Hits: 392

Weiche wird manchmal 1 x nicht von der Steuerung angesteuert. 15.01.2021 12:07 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo Gerhard,

ich hatte mal ein Problem mit einer Weiche, das die erst nach 2-3 Schaltungen mechanisch einwandfrei schaltete.
Daf├╝r hatte ich eine Aktion geschrieben, die nach CS ausgef├╝hrt wurde.

z.B. AE1, Aktivierung durch TSR1000 (immer 1). Im Ein-Befehl stand ;100,97a,;20,97g,;20,97a,;20,97g,;20,97a,;20,97g.

Das hat bei mir geholfen.

Thema: Strecke ohne Fahrstra├če - wie wird gefahren?
RoKoEsn

Antworten: 3
Hits: 428

Strecke ohne Fahrstra├če - wie wird gefahren? 07.01.2021 07:59 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo J├Ârg,

klar mit 255a oder 255g geht es auch! Da ich auf meinen Anlagen keine Formsignale habe, nehme ich halt 1m. 512m geht nat├╝rlich auch. Es mu├č eben nur ein Feld ausgef├╝llt werden, damit aus einer Strecke eine manuell schaltbare Fahrstra├če wird.

Thema: Strecke ohne Fahrstra├če - wie wird gefahren?
RoKoEsn

Antworten: 3
Hits: 428

Strecke ohne Fahrstra├če - wie wird gefahren? 06.01.2021 08:12 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo J├Ârg,

auch noch ein frohes neues Jahr!
Wenn Du keine Formsignale verwendest, trag mal einen Pseido-Magnetspulenantrieb z.B. 1m ein. Dann kannst Du eine FStr-Nr. und Start- und Zieltaster eintragen. Somit funktioniert auch das Fahren mit Von- / Nachblock per Fahrstra├če...

Thema: VT 2.09 Piko - Fahrstufe 1 zu schnell
RoKoEsn

Antworten: 2
Hits: 407

05.12.2020 18:48 Forum: Modellbahnartikel anderer Hersteller bei der MpC

Hallo J├Ârg,

auf der Piko Homepage habe ich zum VT2.09 folgendes gefunden.

"Der Triebwagen wird von einem starken Kleinstmotor angetrieben, der zugunsten einwandfreier Laufeigenschaften mit Schwungmassen ausgestattet ist und besitzt f├╝r optimale Fahreigenschaften im Digitalbetrieb einen ab Werk eingebauten Pufferkondensator."

Wenn Du den Pufferkondensator ausbaust, sollte es mit der MpC auch klappen.

Thema: Hilfsbl├Âcke - rhytmisches Klicken nach Erweiterung
RoKoEsn

Antworten: 3
Hits: 571

Hilfsbl├Âcke - rhytmisches Klicken nach Erweiterung 02.12.2020 11:28 Forum: MpC-Hardwarethemen

Hallo J├Ârg,

wenn Du die 3. Blockkarte gezogen hast, gibt es ja keine Ansteuerung der HBl209 bis 212 mehr. Dann ist Ruhe!

Was sagen denn Deine Statistik-Dateien ...DD1 und ....DD2 zum Thema HBl209-212?

Da werden die Versorgerbl├Âcke und Fahrstra├čen angezeigt die zu den HBls geh├Âren.

Thema: nichts geht mehr
RoKoEsn

Antworten: 2
Hits: 573

nichts geht mehr 16.11.2020 21:23 Forum: MpC-Hardwarethemen

Hallo Thomas,

da├č es an MpC Versionen liegt, glaube ich nicht.
Als erstes w├╝rde ich die ISA-Karte mal ausbauen und die Kontakte mit einem weichen Radiergummi s├Ąubern. Am besten geeignen sind daf├╝r die wei├čen oder transparenten Radiergummis. Auf keinen Fall die blauen Tintenrasierer! Die enthalten Schleifpartikel. Anschlie├čend die Kontakte noch mit Spiritus oder Isoprophyl fettfrei machen. Die Karte ein paarmal stecken und ziehen, damit die PC-Kontakte auch etwas gereinigt werden.
Sollte das nicht helfen, das 8255 IC auf der 8500 wechseln, ggf. mit dem auf der 9101 tauschen. Die m├Âgen es garnicht, wenn man unter Spannung oder mit einem geerdeten L├Âtkolben an der Anlage, bei gesteckten Interfacekarten, l├Âtet...
Hilft das nichts, geht es in Richtung GBUF. Aber das ist eher unwahrscheinlich.

Oftmals funktioniert sogar das Pendeln im Pr├╝fprogramm, aber bei CS gibt es Probleme. Da ist der Datenverkehr h├Âher, als beim atesten.

Viel Erfolg bei der Fehlersuche!

Thema: Formsignal mit Tillig-Weichenantrieb
RoKoEsn

Antworten: 2
Hits: 613

Formsignal mit Tillig-Weichenantrieb 23.10.2020 17:33 Forum: MpC-Allgemeines

Hallo Zuger,

die L├Âsung Deines Problems findest Du in der MpC.

Wenn Du bei den Anlagendaten (AD) bei der Eingabe der Signale (Ne) auf einer der Positionen Hp0, Hp1 oder Hp2 bei den Formsignalen f├╝r V oder R die F1-Taste bet├Ątigst, findest Du die L├Âsung beschrieben.
Bei Hp2 mu├čt Du +18 als Magnetartikelnummer eintragen. Dann wird bei Hp2 erst Spule 20 und dann Spule 18 angezogen.

Das sollte es sein, oder?

Thema: Blocktest w├Ąhrend des Betriebes?
RoKoEsn

Antworten: 5
Hits: 2354

smile Noch ein ├ťbelt├ĄterÔÇŽ 11.10.2020 15:13 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo Helmut,

gut das Du Unterst├╝tzung durch Deinen Enkel hattest, sonst h├Ąttest Du wahrscheinlich noch lange suchen k├Ânnen.
Also das mit abegrochenen Dr├Ąhten zwischen den beiden Interfacekarten habe ich auch schon gehabt. Doch ich hatte einen kompletten Bruch und keinen Wackelkontakt. Da war die Suche einfacher.
Hoffentlich ist jetzt wieder Ruhe und ein ungetr├╝bter Fahrbetrieb m├Âglich!

Thema: Komplette Anlage am Bodensee
RoKoEsn

Antworten: 3
Hits: 1117

Komplette Anlage am Bodensee 23.09.2020 11:14 Forum: Suche oder Biete

Hallo MpCler,

leider wird in der Dokumentattion noch nicht einmal die MpC erw├Ąhnt, geschweige denn der Umfang beschrieben.
Es geht ausschlie├člich um die Fleischmann H0-Anlage (Fotos und Video) und das rollende Material. Das rollende Material ist in Listen erfa├čt und mit Bildern versehen.
Die Anlage ist fest im Dachraum verbaut, Demontage nur mit Aligator und Trennschleifer m├Âglich!

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 09.09.2020 14:27 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,

ich habe Dir auf Deine Mail geantwortet und dort einen Screenshot von meiner Konfiguration der Polwendung beigef├╝gt.

Die Drehscheibe wird dabei gleisbezogen Vorw├Ąrts von der linken zur rechten Seite befahren. D.h. die Polwendung erfolgt bei Pos.12/13 bzw. Pos.36/37. Der Eintrag daf├╝r ist im Manager unter dem Reiter DTC-Drehscheibe / Konfig-B├╝hne wie folgt vorzunehmen:
+ Richtung B├╝hne Start-Gleis: 37 und
- Richtung B├╝hne Start-Gleis: 13

Das erkennt man auch an der blauen und roten Farbe f├╝r die Gleisabg├Ąnge. Fahrrichtung V (von links nach rechts) Schiene unten - (blau) und oben + (rot). Bei der MpC sind es an der unteren Schiene allerdings 0V.

So m├╝├čte es auch bei Dir funktionieren...

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 08.09.2020 19:52 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,
wie ist die gleisbezogene Vorw├Ąrtsrichtung definiert?

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 04.09.2020 22:52 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,
klar kannst Du denn 180┬░ Kehrtaster auch per Aktion setzen. Wenn Du mit Starttaster/Zieltaster die Fahrstra├če schaltest und f├Ąhrst, brauchst Du nur vor diesen beiden Tastern den Taster 600 setzen, dann wird die Drehscheibe nicht auf dem k├╝rzesten Weg den Zielblock anfahren, sondern um 180┬░ gedreht.
Nach Ausf├╝hrung wird der Taster automatisch zur├╝ck gesetzt!

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 04.09.2020 17:55 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,

S.1/600 vor dem Zielblock im Lokschuppen im FA eintragen.

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 27.08.2020 13:58 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,

lade Dir mal die beiden Beispiele meiner Testanlage mit Drehscheibe und Schiebeb├╝hne runter.

http://bstw.mpcwin.de/ErfahrungsberichtRK/Privat2.pdf
http://bstw.mpcwin.de/ErfahrungsberichtRK/Privat2-Teil2.pdf

Wenn Du weitere Fragen hast, mail mir mal Deine Telefonnummer.

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 26.08.2020 07:23 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,
folgenden Download habe ich gefunden:

https://docplayer.org/24953699-Anleitung...nd-dtc-dtz.html

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteuerung 25.08.2020 19:06 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel

In der DTC-Anleitung findest Du auf Seite 19/25 Hinweise, wo der USB-Treiber f├╝r XP runtergeladen werden kann.

Mein Rechner ist auch nicht im Netz, aber ich wei├č nicht mehr, wie ich den Treiber installiert habe... Per USB-Stick oder Diskette...?!?

Thema: DTC-Drehscheibensteuerung mit MpC und BStW
RoKoEsn

Antworten: 25
Hits: 7080

DTC-Drehscheibensteueru g 25.08.2020 09:31 Forum: MpC-Bildschirmstellwerk

Hallo Marcel,

kommst Du jetzt klar mit der DTC-Steuerung am Manager/BStW3.3?

Thema: Wendezug bei ÔÇ×Bl├Âcke hinterste Strecke freimeldenÔÇť
RoKoEsn

Antworten: 9
Hits: 1846

Wendezug bei ÔÇ×Bl├Âcke hinterste Strecke freimeldenÔÇť 08.07.2020 21:43 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo Helmut,
T0: TSRs 1-512 (auf Bl und HBl-Karten)
Ti: TSRs 513-999 (interne, Software TSRs)
T1: TSRs 1001-1512 (Kette 1 TSR-Karten 8503)
T2: TSRs 2001-2512 (Kette 2 TSR-Karten 8503)
T3: TSRs 3001-3512 (Kette 3 TSR-Karten 8503)

Thema: Wendezug bei ÔÇ×Bl├Âcke hinterste Strecke freimeldenÔÇť
RoKoEsn

Antworten: 9
Hits: 1846

traurig Wendezug bei ÔÇ×Bl├Âcke hinterste Strecke freimeldenÔÇť 07.07.2020 21:49 Forum: MpC-Softwarethemen

Hallo Helmut,

da die MoC nicht wei├č, ob ein Zug gezogen oder geschoben wird, ist das nicht m├Âglich.
Du k├Ânntest zwar mit einer zweiten Aktion feststellen, ob ├ťBl29 frei ist und dann z.B.einen Ti setzen. Dieser Ti kommt dann oben in die Ausl├Âsung von AE4.
Die Freimeldung kommt erst dann, wenn Bl24 belegt und Bl29(wieder)frei ist.
Das gilt aber auch beim Ziehen! Von Deinen 5-6 Sekunden bleibt dann nichts mehr ├╝brig...