 Hallo Ab,in der Bauanleitung findest du auf Seite 174 folgende Fehlerbeschreibung zum
 Test BD (Entschuldigung ich hatte BE geschrieben):
 
 Kommt sofort die Meldung "x Steckkarten für x Blöcke" oder "überzählige Bits" (begleitet von einem langen tiefen Ton) ist die Steckkarte oder die Verdrahtung fehlerhaft. Die Anzahl überzähliger Bits lokalisiert den Fehler:  0 = Block 2 hat Kurzschluss,  1 = Block 1 hat Kurzschluss,  2 = Block 2 ist besetzt,  3 = Block 1 ist besetzt,  4-7 = TSR-Artikel 1-4 meldet. Mögliche Ursachen: â Steckkarte defekt oder ein Belegtmelder, ein Kurzschluss oder TSR-Artikel wird gemeldet: Prüfprogrammzweig BD starten. In den 3 Unterzweigen B, K, S nachschauen, ob die Tabellen eine '1' enthalten. Zugehörige Blocknummer (bzw. TSR-Artikelnummer) ablesen und dessen Steckkarte auf falsche Bestückung, kalte Lötungen oder Leiterbahnverbindungen prüfen.