Motorweiche stellt nicht um Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo miteinander,
auch auf die Gefahr hin hier im Forum derzeit fast alleine Fragen zu stellen und damit meine Umwelt zu nerven hier doch noch Eine:
Ich habe nun vier Motorweichen angeschlossen. Im Prüfprogramm laufen die auch gut. Dann habe ich sie in die Fahrstrassen eingepflegt und da laufen sie nicht. Der Weichenmotor spricht nur ganz kurz an, die Weichen werden aber nicht umgestellt.
Zusatzinfo: Die Weiche erhalten den Strom nicht vom NT 4. Ich habe den Fahrstrom von den Blockkarten abgegriffen. Das ist der gleiche Strom, eigentlich müßte das doch funktionieren.
Die Weiche sind als Nummern eingegeben ohne ein M davor. Das will mein Programm nicht. Im Prüfprogramm setze ich das M und alles ist gut. Wo liegt diesmal mein Fehler?
Eine Information wäre schön. Vielen Dank im voraus
Bert

28.01.2012 20:31 vss32 ist offline Email an vss32 senden Beiträge von vss32 suchen Nehmen Sie vss32 in Ihre Freundesliste auf
AVI
Gast


Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo
Ich dachte du verwendest nur Magnetweichen?

Motorweichen werden nie mit NT4 betrieben nur mit NT3, abweichend auch mit NTFsp.

Hast Du alle Drähte +/- an GP02 angeschlossen?
Im Formular den Stellzeitimpuls überprüfen, der muss für Motorweichen höher sein?
Hast Du die Motorantriebe entstört? (welchen Motorantriebstyp verwendest Du)
Das M muss nicht eingegeben werden.

Alles Sachen die es zu berücksichtigen gäbe.
Bauanleitung aufmerksam lesen!!!

Grüess AVI

29.01.2012 00:20
vss32 vss32 ist männlich
Eroberer


Dabei seit: 10.08.2008
Beiträge: 61

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Guten morgen AVI,
danke für deine Hinweise von gestern abend.
Ich hatte mich vetrtippt (sorry) aber ich meinte natürlich NT 3 (wo ich allerdings nicht abgegriffen habe).
Ich setze Weichenantriebe von Tillig ein, im ganzen 4 Stück. Alle übrigen Weichen haben einen Magnetantrieb. Auf die Idee, Antriebe zu entstören, bin ich bisher nicht gekommen. Ich werde mal einen Freund fragen wie das gehen könnte (elektrotechnisch bin ich eher unteres MittelmaßAugenzwinkern.
Frage: Welches Formular meinst du wo man Stellzeitimpulse einstellen kann? Habe ich nicht gesehen. Eine diesbezügliche Information wäre schön. Ich habe übrigens die Version 3.5.
Bis dahin.
Bert

29.01.2012 15:08 vss32 ist offline Email an vss32 senden Beiträge von vss32 suchen Nehmen Sie vss32 in Ihre Freundesliste auf
RoKoEsn RoKoEsn ist männlich
Routinier




Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 480

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Bert,

die Weichenschaltzeiten kannst Du kartenweise bei den Anlagendaten (AD) unter Optionen (OE) eingeben. Die Standardeinstellung steht auf 0,1 Sekunden.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore

29.01.2012 15:30 RoKoEsn ist offline Email an RoKoEsn senden Beiträge von RoKoEsn suchen Nehmen Sie RoKoEsn in Ihre Freundesliste auf
AVI
Gast


Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Bert

Unter Anlagedaten findest Du den Programmzeig OE, darin kannst pro Karte die Stellzeit vorgeben, beginne mit 2 sec.
Die Tilligantrieb sind schon von Haus aus entstört mit 100nF Kondensatoren über den Motorpolen-Motorgehäuse.


Grüess
AVI

29.01.2012 16:48
vss32 vss32 ist männlich
Eroberer


Dabei seit: 10.08.2008
Beiträge: 61

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo AVI und RoKoEsn,
danke für eure Hinweise. Ich habe nach AVI´s Hinweis " Im Formular den Stellzeitimpuls überprüfen" erst mal im Weichenformular geschaut aber da nichts gefunden. Dann habe ich die zweite Frage gestellt. Zwischenzeitlich bin ich dann dem zweiten Hinweis nachgegangen "Bauanleitung aufmerksam lesen".
Und da ist der Hinweis auf das Formular OE (das ich noch nie gebraucht habe) aufgefallen. Da kann man was einstellen, alles ist gut und ich rannte begeistert wieder an den PC um das mitzuteilen. Und finde eure beiden Zusatzhinweise. Danke dafür. Alles läuft und der nächste Fehler kommt bestimmt. Ich melde mich sicher wieder. Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Bert

29.01.2012 18:17 vss32 ist offline Email an vss32 senden Beiträge von vss32 suchen Nehmen Sie vss32 in Ihre Freundesliste auf
 