Salbaum, Thomas
Gast
 |
|
Hallo,
hatte den gleichen Fehler.
Habe mit H.Ringstmeier gesprochen, der hat mir geraten, das IC 74HC165 und die beiden Optokoppler auf der betreffenden Blockkarte (8705) zu tauschen.
Sie da, der Fehler war weg.
Gruß Thomas
|
|
13.11.2008 19:00 |
|
AV
Gast
 |
|
Hallo
Dauerbelegung wegen niedrigem Bettungswiderstand und andere Störeinflüsse?
Falls durch das Kabelverlegen keine Besserung eintritt!
Kann durch Bauteilwerte ändern das problem dauerhaft behoben werden.
Block 8705 C10/11 auf 1uF erhöhen
Block 9505 C10/9 auf 1uF erhöhen
Block 9515La C1/C2 auf 1uF erhöhen
Falls es einen der Belegtmelder zum Block betrifft:
Bm 8707 C11-C18
HBl 8706 C 7-C10
max. auf 2uF2 erhöhen
Uebrigens etwas darüber zu lesen gibt es im Handbuch/Bauanleitung wegen Hängenbleiben eines Belegtmelders.
|
|
13.11.2008 19:12 |
|
|