Hallo MpC-Gemeinde,
nach dem Umzug vom Keller in den ersten Stock habe da mal ein Problem:

Wollte jetzt die dritte Weichenkarte in Betrieb nehmen.
Erste Prüfung (IC) kein Piepston. Alle WK in dem zweiten Steckplatz geprüft – alle in Ordnung. Auch die Weichen schalten im PP.
Auch wenn ich den fünften Steckplatz benutze gehts nicht.
Ich muß dazusagen, dass alle Weichensteckplätze mit Silberdraht verbunden habe. (Ohne GP 02)
Habe natürlich alle Lötstellen überprüft bzw. nachgelötet und nochmal auf Kontakt gemessen: IC Prüfung negativ.
Nach 3 Tagen suchen mach ich jetzt mal Pause, vielleicht hat noch jemand ein Tip.

Viele Grüße Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

22.01.2019 11:12 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
RoKoEsn RoKoEsn ist männlich
Routinier




Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 479

Weichensteckplatz Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Helmut,

wenn Du auf dem 5. Steckplatz prüfst, sind die Steckplätze 1-4 auch mit Weichenkarten bestückt? Denn sobald eine Karte fehlt, können die hinter dem freien Steckplatz nicht funktionieren. Egal ob IC-Test oder Weichen schalten.

Wenn aber alle Weichensteckkarten auf Steckplatz 1 und 2 funktionieren, kann es nur ein Verbindungsfehler zwischen Steckplatz 2 und 3 sein.
Dabei müssen die Pins 2/4, 6, 10, 12, 20, 28 und 30/32 (jeweils a und c) vom ersten bis zum letzten Weichensteckplatz durchverbunden sein.
Ich vermute mal die Verbindung 26a/c von Steckplatz 2 nach 14a/c Steckplatz 3. Vielleicht berührt dort Dein Silberdraht einen anderen Pin (z.B. 20a/c)?
Schau mal in die neuste Bauanleitung (vom Mai 2016, auch wenn es MpC3.9 ist) auf S.66 bzw. S.201, da ist die GP02 bzw. die Verdrahtung mit GP00/GBUF und für eine Erweiterung abgebildet.

Viel Erfolg bei der Fehlersuche.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore

22.01.2019 14:39 RoKoEsn ist offline Email an RoKoEsn senden Beiträge von RoKoEsn suchen Nehmen Sie RoKoEsn in Ihre Freundesliste auf
Helmut Helmut ist männlich
Tripel-As


Dabei seit: 31.12.2004
Beiträge: 219

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Reinhard,
dank für die schnelle Antwort.
Genau das, was du vermutest, ist auch meine Vermutung. Irgendwo ist noch eine Unterbrechung.
Vielleicht durch den Transport Keller zum ersten Stock.
Der Rack ist auch schon ein paarmal umgebaut worden. (Ist ja auch schon 30 Jahre alt.)
Hab noch neue Federleisten. Werde die einbauen und neu verdrahten.
Dann melde ich mich wieder.

Viele Grüße Helmut

PS: Vielen Dank für die Weihnachtsgrüße

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

22.01.2019 16:23 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
RoKoEsn RoKoEsn ist männlich
Routinier




Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 479

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Helmut,

wenn Du ein neues Rack aufbaust, solltest Du es vielleicht mit einer GP02 Platine, für alle Weichenteckplätze, versuchen?

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore

22.01.2019 18:20 RoKoEsn ist offline Email an RoKoEsn senden Beiträge von RoKoEsn suchen Nehmen Sie RoKoEsn in Ihre Freundesliste auf
Helmut Helmut ist männlich
Tripel-As


Dabei seit: 31.12.2004
Beiträge: 219

Weichensteckplatz Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Reinhard, und all die anderen die mitlesen,
habe die Federleisten nicht getauscht. Habe die Leitungen von GBUF und Interface-Karte abgelötet sodass ich alles extra auf Durchgang prüfen konnte.
Alles sauber.
Nächste Woche geht’s weiter.
Was mir heute erst eingefallen ist (man wird ja älter):
Ich hatte schon zweimal Probleme mit den Weichenkarten im Jahre 2011 und 2015.
Siehe:
http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mp...readid=535&sid=
und
http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mp...readid=708&sid=

Aber es gab da immer unterschiedliche Lösungen.

Viele Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

24.01.2019 21:06 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
Helmut Helmut ist männlich
Tripel-As


Dabei seit: 31.12.2004
Beiträge: 219

Weichen schalten wieder Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Reinhard,
die Weichen schalten alle wieder.
„Brücke von + nach 10 a/c“ bei den Weichensteckplätzen.
Ja, das hatten wir schon einmal.
http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/mp...readid=535&sid=

Ich hatte das innerlich als erledigt abgehakt. Die Brücke muss beim Umzug vom Keller ins OG „verloren“ gegangen sein.
Jetzt kann ich weiter an der Anlage „Matthausen“ bauen. Es gibt bald neue Bilder.
Viele Grüße Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

28.01.2019 16:05 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
 