Markus
Foren As
   
Dabei seit: 21.02.2005
Beiträge: 77
 |
|
|
26.03.2012 15:27 |
|
AVI
Gast
 |
|
Hallo .....
Gestern hatte ich der gleiche beschriebene Belegtmelderverlust an Hilfsblöcken bei einem Anwender zu lösen.
Es lag weder an der Verdrahtung noch an den Steckkarten auch nicht an den ICs.
Vermutung:
Nachdem ein Kartentausch kein Ergebniss brachte, liegt der Fehler stationär, an der GP06/07 im Bereich der Daten/Takt/Ladeimpuls führenden Leiterbahnen durch Lötbrücken oder Haarfeinen Leiterbahnunterbrüchen.
Lösung ev. auch bei Dir:
Zwischen dem 6. und 7. von 8 Steckplätzen GP06/07 am Pin 26C PC3aus Daten nach 24C PA3 Ladeimpuls mit dem Durchgangsprüfer (besser mit Ohmmeter) wurde eine Verbindung (Lötbrücke) festgestellt.
Nach entfernung derselben meldeten alle Hilfsblöcke nach dem 6. Steckplatz wieder korrekt.
Zeitaufwand eine halbe Stunde für Nachdenken und Handeln.
Grüess AVI
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AVI am 27.03.2012 11:14.
|
|
27.03.2012 08:14 |
|
|