Die Minusleitungen vom Netzteil 1 und Netzteil 2 werden miteinander verbunden und bilden mit minus an den Grundsteckplätzen GND. An GND ist auch die Minusleitung vom Oszillator angeschlossen. Auch die Masse von den LED-Steckkarten liegt mit an GND.
Achtung!
Die Minusleitung der Netzteile von Weichen oder Formsignalen dürfen auf keinen Fall mit GND verbunden werden. Dies gilt auch für die Fahrspannung. Auf den Weichen-, Block- und Belegtmelderkarten sind extra Optokoppler eingebaut, um die Spannungen galvanisch zu trennen. Es können sonst, durch Störimpulse, Schwierigkeiten im Computer auftreten.
die Verdrahtung ist sehr gut in der Bauanleitung Seite 227 nachzuvollziehen.
Bitte nicht Netzteil 1 und Netzteil 2 miteinander verbinden. Richtig ist die Verbindung von Netzteil 1 und 4, wenn vorhanden.
Netzteil 2 oder 3 sind für die Spannungsversorgung der Weichen und dürfen nicht mit den Netzteilen 1 und 4 bzw. den Fahrspannungsnetzteilen verbunden werden. Auch die Fahrspannungsnetzteile dürfen nicht miteinander gekoppelt werden, das gäbe einen Kurzschluß bei Überfahren einer Doppeltrennstelle.
Der Verdrahtungsplan auf Seite 227 ist am Anschaulichsten.
So geht's mir auch manchmal: Ich habe was zu einem Thema irgendwann gelesen und finde es hinterher nicht wieder.
Die Verbindung von NT1 und NT4 sollte am besten gleich im Netzteilgehäuse erfolgen, denn es macht keinen Sinn nach aussen hin ein GND-NT1 und GND-NT4 zu führen. Es gibt nur ein GND.