Hallo MpC-Gemeinde,
nach dem Umbau meiner Anlage, mußte ich den zweiten 19“ Doppel-Einschub etwa 80cm neben den ersten setzen. NTFSP1 und 2 ist jetzt getrennt.
Nun habe ich Probleme mit den Datenleitungen der Hilfsblockkarten. 28c – 26a – 24c.
Unsaubere Belegtmeldungen.
Ich hab schon alle Möglichkeiten der Verlegung ausprobiert. (abgeschirmte Leitung usw.)
Die sicherste war einzelne Drähte quer gespannt.
Nur das geht nicht da ist mein Arbeitsraum unter der Anlage. Das einzige, was man noch machen kann, einzelne abgeschirmte Leitung nehmen.Hat das schon jemand gemacht?
Die hab ich z. Z. nicht da.
Oder hat einer nochne Idee?
PS: die Datenleitungen der Block- und Belegtmelderkarten funktionieren, obwohl sie bei anderen Leitungen liegen
Vielen Dank und Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

25.11.2008 11:16 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
modellbahner modellbahner ist männlich
Tripel-As


Dabei seit: 20.06.2004
Beiträge: 159

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Es gibt ja DS und DE für lange Leitungswege! Siehe Artikel und Preise auf der HP!

Gruss

25.11.2008 14:47 modellbahner ist offline Email an modellbahner senden Beiträge von modellbahner suchen Nehmen Sie modellbahner in Ihre Freundesliste auf
MECler MECler ist männlich
Doppel-As


Dabei seit: 19.01.2006
Beiträge: 120

RE: Datenleitung Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Helmut
Unsaubere Belegtmeldungen.

Hallo Helmut,

vergleiche mal die Kondensatoren auf den Block- und Hilfsblockkarten (das sind die auffälligen roten, immer 2 (Block) oder 4 (Hilfsblock) Stück pro Karte). Diese sollten die gleichen Bauteilwerte haben. Vor meiner letzten Ausstellung habe ich diese auf allen Karten (incl. Besetztmelder) von 0,1 µF auf den Wert 0,47µF erhöht. Damit habe ich die sehr langen Leitungslängen zwischen Gleis und Elektronik und die damit einhergehenden z. T. flackernden und willkürlichen Besetztmeldungen in den Griff bekommen. Je nachdem, wann Du die Karten gekauft hast, könnten da Werte unterschiedlich sein.

Viele Grüße
MECler

26.11.2008 14:42 MECler ist offline Email an MECler senden Beiträge von MECler suchen Nehmen Sie MECler in Ihre Freundesliste auf
Helmut Helmut ist männlich
Tripel-As


Dabei seit: 31.12.2004
Beiträge: 219

Es läuft wieder... Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo,
- habe kein DS und DE gebraucht
- auch keine Kondensatoren gewechselt
Ich habe die drei Datenleitungen neu verlegt, Leitungsweg wie die anderen und Einzeldraht gegen Litze getauscht.
Dann war auf einmal die Prüfung (HP) und die Belegtmelder in Ordnung. Dann habe ich die Litze richtig verlegt, alles war wieder saumäßig schlecht.
Verzweiflung…. Eine Stunde mal nix gemacht und überlegt.
Habe die betreffende IC`s getauscht . (74HC165) Jetzt geht’s!!
Warum die kaputt waren, weiß der Teufel.
Also, meine Kond. habe ich damals alle optimiert. (lt. Plan Gahler). Die neuen Karten haben 0,47. Jetzt funktioniert alles.
Kann aber nicht mit fahrendem Betrieb probieren, da ich noch im Umbau bin.

Vielen Dank und Grüße
Helmut

__________________
Mpc seit 1989 / Version 3.9 / HO 2-Leiter / nur DOS 6.22
jetzt auch im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=148718
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=173769

29.11.2008 13:40 Helmut ist offline Email an Helmut senden Beiträge von Helmut suchen Nehmen Sie Helmut in Ihre Freundesliste auf
 