8705c regeln nicht auf Null |
|
Hallo Günther,
wahrscheinlich meinst Du R61, R64, R67 und R70. Das sind die Widerstände, die mit anderen Bauteilen zusammen, für die Kurzschlußmeldung in V/R-Fahrrichtung für den 2. Und 1. Block auf einer 8705 zuständig sind. Die Werte sind von 1,5 auf 2,2kOhm erhöht worden dadurch wurde das Ansprechen der Kurzschlußmeldung von 1A auf ca. 1,2A herauf gesetzt. Diese Widerstände haben aber nichts mit der Geschwindigkeit/Fahrstufen zu tun.
Im AHB von 05.2013 sind die Funktionen der einzelnen Baugruppen und der Verwendundszweck zusammen gehöriger Bauteile zu Funktionsgruppen (wie Kurzschluß, Belegmeldungsuper , Geschwindigkeitsregelung, ...) super beschrieben.
Zur Vermeidung von Geschwingigkeitsprüngen zwischen einzelnen Blockkarten, sind auch mal zwei Dioden an den Operationsverstärkern nachgerüstet worden. Sind die bei Deinen Karten überall vorhanden?