Hallo MpC ler,

gestern habe ich die Version 3.9 installiert und die ersten Tests durchgeführt.
Nach einigen Minuten kam die Meldung : alle Einzelnothalte aufgelöst !
Danach liefen alle Züge ( Einzelnothalt war für einige Parkende Züge eingestellt ) im Blocksystem, zZt. habe ich noch keine Erklärung dafür, denn nach kurzer Zeit war mein Rechner abgestürzt !!
Dies ist mit diesem Rechner noch niemals geschehen.
W98/2 ,Siemens Rechner.
Kennt jemand den Grund ?
Werde wieder zurück auf 3.8 gehen und die Züge neu sortieren und die Geschwindigkeit auf 0 setzen und von neuem Testen.

Für eine Antwort, vielen Dank
Günni

26.02.2016 09:43 Bosska ist offline Email an Bosska senden Beiträge von Bosska suchen Nehmen Sie Bosska in Ihre Freundesliste auf
RoKoEsn RoKoEsn ist männlich
Routinier




Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 479

alle Einzelnothalte aufgelöst ! Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo Günter,

hast Du die LOG-File von dieser Situation noch?

Es gibt die Befehle nh und nh0 (siehe Anwenderhandbuch S. 146, Version 3.9), vielleicht hast Du ungewollt oder durch einen Tippfehler in der Eingabezeile einen ausversehen ausgelöst!?

Das müßte dann in der LOG-File vor der Meldung "alle Einzelnothalte aufgelöst !" protokolliert sein.

Die Befehle gibt es aber auch schon in Version 3.8.

Zum Rechnerabsturz kann ich nichts sagen, da ich mit 3.8 fahre.

__________________
MfG

RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore

26.02.2016 11:11 RoKoEsn ist offline Email an RoKoEsn senden Beiträge von RoKoEsn suchen Nehmen Sie RoKoEsn in Ihre Freundesliste auf
Bosska Bosska ist männlich
Mitglied


Dabei seit: 14.06.2009
Beiträge: 43

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo RoKoEsn,

die Log Datei ist natürlich nicht da ! jedoch wird die Betriebssituation gespeichert, dann stürzt DOS ab ! Cursor
blinkt oben links und MpC läßt sich nicht beenden.
Windows läuft weiter , die MpC kann mit Task beenden
beendet werden. Bei einem weiteren Test Heute habe ich festgestellt das es in einer Aktion verborgen ist.
In dieser Aktion ist ein Einzelnothalt mit NH1 für 60 sec. festgelegt.
In 3.8 funktioniert das auch ohne Probleme, in 3.9 werden
alle FR auf Einzelnothalt gesetzt oder mit NH0 wieder aufglöst.in der Hilfedatei wird jedoch der " Einzelnothalt" für den betreffenden Fahrregler so beschrieben , sowohl in 3.8 als auch in 3.9. Hier liegt ein Programmfehler vor.

Mit freundlichen Grüßen
Günni

26.02.2016 16:26 Bosska ist offline Email an Bosska senden Beiträge von Bosska suchen Nehmen Sie Bosska in Ihre Freundesliste auf
Bosska Bosska ist männlich
Mitglied


Dabei seit: 14.06.2009
Beiträge: 43

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Hallo nochmals an alle,

bei der Vers. 3.8 gibt es für den "Einzelnothalt" NH1 + NH0
bezogen auf den selektierten Fahrregler im Bildschirm und auch in den Aktionen. Und es gibt NH für alle FR.

In 3.9 ist es egal ob NH oder NH1 , es werden immer alle
FR gesetzt. Lt. Handbuch soll dies so nicht sein.

MfG Günni

26.02.2016 17:35 Bosska ist offline Email an Bosska senden Beiträge von Bosska suchen Nehmen Sie Bosska in Ihre Freundesliste auf
Frank Ringstmeier
Administrator


Dabei seit: 28.04.2004
Beiträge: 41

Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Das Handbuch wurde inzwischen an den entsprechenden Stellen korrigiert. Die korrigierte Fassung (Ausgabe Oktober 2015*) wird heute noch online gestellt.

Für den Einzelnothalt des angewählten Fahrreglers verwendet man die Befehle EH, EH0, EH1 (=flip, aus, ein). Das "Minuszeichen" zum Wechseln des Einzelnothalts ist nach wie vor ebenfalls verwendar.

Die Befehle NH, NH0, NH1 schalten den Einzelnothalt aller Fahrregler (flip, aus, ein). Den Einzelnothalt für alle Fahrregler benutzt man z.B., um Fahrmanöver oder Fahrversuche mit einem einzigen Fahrregler - ungestört durch den übrigen Betrieb - durchzuführen.

27.04.2016 09:25 Frank Ringstmeier ist offline Email an Frank Ringstmeier senden Beiträge von Frank Ringstmeier suchen Nehmen Sie Frank Ringstmeier in Ihre Freundesliste auf
 