RoKoEsn
Routinier
 
Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 486
 |
|
Hallo Helmut,
wenn Du auf dem 5. Steckplatz prüfst, sind die Steckplätze 1-4 auch mit Weichenkarten bestückt? Denn sobald eine Karte fehlt, können die hinter dem freien Steckplatz nicht funktionieren. Egal ob IC-Test oder Weichen schalten.
Wenn aber alle Weichensteckkarten auf Steckplatz 1 und 2 funktionieren, kann es nur ein Verbindungsfehler zwischen Steckplatz 2 und 3 sein.
Dabei müssen die Pins 2/4, 6, 10, 12, 20, 28 und 30/32 (jeweils a und c) vom ersten bis zum letzten Weichensteckplatz durchverbunden sein.
Ich vermute mal die Verbindung 26a/c von Steckplatz 2 nach 14a/c Steckplatz 3. Vielleicht berührt dort Dein Silberdraht einen anderen Pin (z.B. 20a/c)?
Schau mal in die neuste Bauanleitung (vom Mai 2016, auch wenn es MpC3.9 ist) auf S.66 bzw. S.201, da ist die GP02 bzw. die Verdrahtung mit GP00/GBUF und für eine Erweiterung abgebildet.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
|
|