Bis gestern lief alles wunderbar. Danach habe ich den GBUF ersetzt (neue Platine, neue Position zwecks kürzerer Datenleitungen). Später soll noch ein zweiter GBUF eingebaut werden (ist aber bisher nicht erfolgt).
Ich habe also den ersten GBUF Schritt für Schritt durch den zweiten ersetzt (umlöten und kürzen der Kabel). Nun fährt nix mehr! Rückmeldungen, Taster, LEDs sind i.O.
Also habe ich die Blockkarten geprüft. Die "Pendelprüfung" der Leitungen PA3, PB1, PB3, PB4 und PB7 war erfolgreich (direkt an der ersten Blockkarte, also nach GBUF).
Weniger erfolgreich war der Test BA (Prüfen der Ausgänge), das geht bis zur 2. Karte gut, aber der 3. werden nur noch 2 + 15 überzählige Bits erkannt! Austausch der Blockkarten hat nichts gebracht. Etwa dasselbe Bild ergibt sich beim Test BE!
Wo könnte der Fehler liegen??
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von modellbahner am 14.02.2009 14:15.
|
|
14.02.2009 14:14 |
|
AV
Gast
 |
|
Frage:
Ist der nachfolgende 4. Steckplatz frei, Karte gezogen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AV am 14.02.2009 17:26.
|
|
14.02.2009 16:39 |
|
|