Railway
Jungspund
Dabei seit: 04.10.2004
Beiträge: 13
|
|
Hallo MPC-ler,
fahre 3.7 mit Märklin, auf 2 gleisiger Ringstrecke,
mit den Blöcken 1,2,203 alternativ auf 204, dann beide über Weichen auf Block 6 und dann in den Schattenbahnhof mit den Blöcken 105-108. Die Ausfahrten aus dem Schattenbahnhof geht dann wieder auf Block 1.
Das Ganze mit jew. 3-4 Belegtmelder / Block und mit zusätzl. Ausfahr,-Ausweich,- und Staffellaufschalter.
Die Blöcke 203, 105 und 106 sind für lange Züge geeignet.
Steht nun ein Zug in 203 (oder auch ein kurzer Zug) und es folgt ihm ein langer Zug aus Block 2, geht es nicht weiter, da der Zug in 203 nicht das Staffelholz bekommt.
So etwas passiert auch, wenn Block 105 und 106 besetzt sind.
Selbst wenn ich z.B den Staffellaufschalter kurzfristig händisch herausnehme, ist irgendwann wieder Stillstand.
Nun versuche ich schon mit etlichen Aktionen (z.B. Ausfahrschalter aus, im nächsten Block wieder an) dem Problem Herr werden, aber ohne Erfolg.
Nur wenn ich kürzere Züge fahre (Länge von Block und Zug passt) funktioniert alles einwandfrei auch ohne Aktionen.
Wie müssten diese Aktionen aussehen, wenn auch lange Züge eingesetzt werden sollen?
Danke im Voraus,
Gruss
Karl
|
|
16.02.2011 13:37 |
|
RoKoEsn
Routinier
Dabei seit: 12.01.2006
Beiträge: 480
|
|
Hallo Railway,
anhand Deiner kurzen Anlagen- und Problembeschreibung habe ich mir eine kleine virtuelle Simulation Deiner Anlage unter MpC3.7 und BStW3.1 aufgebaut.
Das Problem eines auf Einfahrt wartenden, langen Zuges von Bl2 in den SBf Bl203/204, wenn der lange Block Bl203 besetzt ist, habe ich mit 3 Aktionen gelöst. Nur über die Zuglängen ist es mir allerdings nicht gelungen, da sich in den Aktionen die Zuglänge nicht als Auslösebedingung auswerten läßt.
Ich habe deshalb den kurzen Zügen den Zugtyp y1 und den langen y2 verpaßt. Die kurzen Blöcke Bl107, 108 und 204 sind nur für den Zugtyp y1 zugelassen, die langen für y1 und y2!
Aktion 1 setzt den Schalter S520.1, wenn im Bl2 ein Zugtyp y2 steht. Wenn nicht, wird im Aus-Befehl der S520.0 wieder ausgeschaltet!
Aktion 2 prüft, ob sich im Bl203 ein Zug befindet, egal wie lang, und setzt den Schalter S521.1. Wenn nicht S521.0!
Wenn sich also ein langer Zug im Bl2 befindet, der nur nach Bl203 in den SBf einfahren kann, dieser aber besetzt ist, muß der Staffellaufschalter für Bl203, für kurze Zeit ausgeschaltet werden, damit der Zug ausfahren kann. Anschließend muß der Staffellaufschalter für Bl203 wird wieder gesetzt werden, damit er wieder am Staffellauf teilnimmt.
In Aktion 3 werden also die Schalter 520 und 521 eingetragen und in der Ein-Zeile ein t=5s, Bef. STLS203.0, in die Aus-Zeile kommt Bef. STLS203.1.
Damit gehts bei mir!
Bei den Blöcken 105-107 ist es etwas aufwendiger, da beide langen Blöcke besetzt sein müssen, um Platz für einen weiteren langen aus Bl6 zu schaffen. Welcher soll fahren? Bl105 oder 106?
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
|
|
18.02.2011 11:34 |
|
|